Makcим Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 А может все таки 42? и как вы годовую проверку проходите? в шахте безопасное напряжение 12В Для работы в сыром помещении безопасным считают напряжение до 12 В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларун4ик Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 зачем гражданским забивать этим себе голову? а кто сказал что я гражданский? 30 лет работы электриком, но с шахтой честно не приходилось сталкиваться, в данный момент на ру-4 работаю так то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makcим Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 а кто сказал что я гражданский? 30 лет работы электриком, но с шахтой честно не приходилось сталкиваться, в данный момент на ру-4 работаю так то прошу прощения, ник просто сбил с толку)) преклоняюсь перед опытными электриками, честно, сам потому что в этом ни бум-бум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helen 902 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Для работы в сыром помещении безопасным считают напряжение до 12 В И в закрытых емкостях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z40 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Для работы в сыром помещении безопасным считают напряжение до 12 В В паре личных гаражей видел, что особо продвинутые хозяева для освещения ямы использовали 12в. Еще в нескольких банях видел, когда парилку 12в освещают. На рудниках Б. и С. ни разу такого не видел. Перо пишет, бумага терпит, правила сдаются, а в реалиях освещается все и вся 127/220. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makcим Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Перо пишет, бумага терпит, правила сдаются, а в реалиях освещается все и вся 127/220. результат этих реалий мы наблюдаем уже 2 месяца. и из-за этого "реализма", спокойствия нам еще долго не видать, и наказания сейчас ужасно строгие за любой малейший косяк... уже "машина закрутилась"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
val58 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 и как вы годовую проверку проходите? в шахте безопасное напряжение 12В понятие опасное для жизни и безопасное-разные понятия.Годовую проверку прохожу 2 раза в год.Опасное для жизни-оно едино как понятие.А 12 вольт-Это безопасное напряжение для особо опасных условий.12 вольт-переменное напряжение.Постоянное напряжение только в тяговых сетях-типа тролейбусы.электровозы и прочее. уже "машина закрутилась"... завтра проверки пойдут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makcим Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 завтра проверки пойдут уже сегодня на втором рвали всех, кто попадался на пути товарищу Б...ну, поотстранял многих, годовые и месячные премии, выслуги лет летят как щепки(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларун4ик Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 В паре личных гаражей видел, что особо продвинутые хозяева для освещения ямы использовали 12в. Еще в нескольких банях видел, когда парилку 12в освещают. На рудниках Б. и С. ни разу такого не видел. Перо пишет, бумага терпит, правила сдаются, а в реалиях освещается все и вся 127/220. раньше у нас даже под складом готовой продукции в тоннеле было не более 36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
val58 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 раньше у нас даже под складом готовой продукции в тоннеле было не более 36 есть лампы на переносках 12В- и 36в вот и прикиньте область их применения. и трансы для их питания соответственно 220/12 и 220/36.Но это на поверхностном комплексе УК. в шахте свои особенности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griffith Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 толи 400, толи 600в постоянки 250 постоянный ток там! Шарахало меня от троллеи на БКПРУ 1 ниче живой xD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z40 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 уже сегодня на втором рвали всех, кто попадался на пути товарищу Б.. Не повезло оказаться не в то время, и не в том месте. "Любая кривая короче прямой, которая идет мимо начальства".(русская народная мудрость) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларун4ик Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 есть лампы на переносках 12В- и 36в вот и прикиньте область их применения. и трансы для их питания соответственно 220/12 и 220/36.Но это на поверхностном комплексе УК. в шахте свои особенности. так и я про шахту, что не должно там быть высокого вольтажа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z40 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 так и я про шахту, что не должно там быть высокого вольтажа Нет в шахтных вв/ячейках низковольтного выхода, пригодного для освещения, кроме 127. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sera59 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Годовую проверку прохожу 2 раза в год Что за проверки такие по 2 раза в году? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steiger Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Мне вот другое интересно, почему ни АЗУР не сработал, ни БРУ в , а они ведь ежесменно должны проверяться под роспись. Нет в шахтных вв/ячейках низковольтного выхода, пригодного для освещения, кроме 127. В пускателях есть искробезопасные цепи на 12/24/36 В для питания шахтной автоматики и систем сигнализации. кто нибудь может внятно объяснить, какой ток в шахте (переменный или постоянный) и на сколько вольт-киловольт? а то и правда все в кучу собрали, если получается постоянный ток? Электроснабжение шахты(рудника) в корне отличается от поверхностного(если интересно, то почитайте отличие системы с глухозаземленной нейтралью и изолированной нейтралью трансформатора), ток почти везде переменный величина напряжения 6000/1024/660/380/220/127 В плюс искробезопасные цепи. Величина тока от 100А до 1000А Родственникам погибшего очень соболезную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z40 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 В пускателях есть искробезопасные цепи на 12/24/36 В для питания шахтной автоматики и систем сигнализации. Сами же написали для чего эти цепи. Разрешено ли на них вешать освещение? Оч. сильно сомневаюсь. ЗЫ. АЗУР и защита ЗЗ может и сработали, но удар то током все равно был. А БРУ здесь вообще ни при делах.Он меряет утечку на отходящей линии при выключенном пускателе, чтоб он на низкую изоляцию не включался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭлектроНик Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 На ЖД бывало, к постоянке 3,3 кВ цепляли. Чё, вместо лампочки ? :glaza: ВИКИ: По роду тока питания. В России на магистральных железных дорогах используются два типа: переменного тока — 25 кВ, 50 Гц и постоянного тока — 3 кВ Кроме того, для эксплуатации на участках как постоянного, так и переменного тока выпускаются двухсистемные электровозы, для эксплуатации в карьерах и рудниках выпускаются электровозы постоянного тока с напряжением питания 1500 В, 550 В, 250 В, переменного тока 10 кВ, а также с питанием от аккумуляторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чудо удмуртское Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 250 постоянный ток там! Шарахало меня от троллеи на БКПРУ 1 ниче живой xD И меня от троллей на первом. Живой. Только полысел рано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solv Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Первый раз слышу чтоб кипятильник к 660 подключали... И что за машина такая ну никак не пойму... Скорее всего трансформатор подключал(в "шушаке") к 660 от энергопоезда. Ток прошел "рука-рука"(за 2 фазы взялся)., утечка соответственно не сработала, ну и максималка то же, т.к. КЗ не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пророк Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Для работы в сыром помещении безопасным считают напряжение до 12 В Ага...Один "электрик" мне с пеной изо рта доказывал что в шахте освещение от 36В потому что "сырое помещение"...А ведь сам работал когда-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
men Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Интересно, вот их носят 60 лет, и есть ли в истории УК хоть один случай, когда он кому-нибудь реально жизнь спас? Есть, и не один)) Причем те, кто таскал их не снимая, включиться успели. А вот любители "положить на полочку" теперь... Если переменный ток то вроде не так опасно, Как вас вообще в электриках еще держат ](*,) ЗЫ. АЗУР и защита ЗЗ может и сработали, но удар то током все равно был. Совершенно верно. Потому как время срабатывания защит хоть и мало, но все-же больше, чем нужно току чтобы вызвать фибриляцию сердца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Неуловимый Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Ага...Один "электрик" мне с пеной изо рта доказывал что в шахте освещение от 36В потому что "сырое помещение"...А ведь сам работал когда-то... Есть в шахте светильники, которые запитаны от 36 В по причине отсутствия возможности подключения к сети 127В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Директор Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Скорее всего трансформатор подключал(в "шушаке") к 660 от энергопоезда. Ток прошел "рука-рука"(за 2 фазы взялся)., утечка соответственно не сработала, ну и максималка то же, т.к. КЗ не было. С этого кабеля были запитаны сварочный (вырезать пошире "солнышко") и ТСШ в "шушарке"(печка -чайник).Как версия - Бартек включился автоматически и неожидано дал напругу. Юридически - подключать должен электрик,фактически - "кормильцы" всё делают сами. Напряжение пробивает, ток убивает. Самая суть !!! Коротко и точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Неуловимый Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Как версия - Бартек включился автоматически Бартек он такой. Не любят его комбайнеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться