Перейти к содержанию

"Уралкалий" падает в яму


Оборотень

Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 6.8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Предварительная причина похоже с потолка взята. Врят ли он должен был резать тот кабель по которому идет 6КВ.

Организация работ никакая.Подрядчики,чё...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Врят ли он должен был резать тот кабель

Там буквально в двух метрах от реза ( на эстакаде) кабеля какбы это сказать .....переплетаются, производитель работ вероятно "попутал".на свою беду (

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, ни кто

 

post-9378-0-80326700-1413049959_thumb.jpg

в этой статье написана не вся правда, они начали демонтировать кабель с одной стороны, который тонкий, сняли напряжение, рядом шел толстый под напряжением, в какой то момент им стало удобней начать демонтировать с другого конца, они и начали демонтировать тонкий, а он оказался под напряжением, комиссия показала что на одном участке до которого они не дошли, были установлены кабельные муфты, толстый стал после муфты тонким, а тонкий толстым, вот как то так, кто то когда то схимичил, так говорят в дирекции
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это не статья а извещение о несчастном случае...

там не видно что это извещение, от этого что то поменялось?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну... оно просто извещает что произошел пипец... и предварительная причина... а то что вы понаписали - будут уже в выводах комиссии, и то.. не очень логика, там резал тонкий, тут туже буду тонкий резать... я вот с кабелями работаю ща тоже время от времени, тоже запутаны, так я отслеживаю нужный от начала до конца, прежде чем чтото с ним делать, чтоб минимизировать возможность стать крайним...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а то что вы понаписали

я пишу как есть, а что там решит комиссия и кого сделают виноватым дело другое, вся дирекция это знает, а вот кто действительно не знает воду лить ни к чему

 

если больше никому не интересно как все было, пишите как кто предполагает, больше без комментариев, и так до....сказала

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще бирки на кабелях должны быть и кто-то наверное должен следить за этим, допускающий обязан обеспечить безопасность работ. Конечно так проще - списали на работягу да и все.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Странно, что на ВВ выключателе ни одна защита не сработала, ни земля, ни КЗ.

И опять подрядчики ...? Если межфазно горело - ничего и не сработает.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

интересная статейка. было уже не?

 

http://news.tut.by/e...ics/404587.html

 

Как белорусы ведут "стройку века" в туркменской пустыне

 

из каментов на сайте: "

УрКам придётся серьёзно подвинуться на китайском рынке."

 

post-3925-0-94679800-1413131190_thumb.jpg

post-3925-0-05318400-1413131225_thumb.jpg

post-3925-0-63167900-1413131241_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

интересная статейка. было уже не?

 

http://news.tut.by/e...ics/404587.html

 

Как белорусы ведут "стройку века" в туркменской пустыне

 

из каментов на сайте: "

УрКам придётся серьёзно подвинуться на китайском рынке."

 

post-3925-0-94679800-1413131190_thumb.jpg

post-3925-0-05318400-1413131225_thumb.jpg

post-3925-0-63167900-1413131241_thumb.jpg

 

РЫНОК БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ НЕ РЫНОК))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще бирки на кабелях должны быть и кто-то наверное должен следить за этим, допускающий обязан обеспечить безопасность работ. Конечно так проще - списали на работягу да и все.

и что эта бирка даст? в начале и конце?. монтажник должен был сам по кабелю проползти от начала до конца
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне канеш сложно говорить о допуске к работе по электротехническим нарядам, но в теплотехнике правила тб гласят : допускающий должен показать рабочее место и повесить плакат "работать здесь", а перед этим показать руководителю и производителю работ что именно и как отключено.

Допуск формальный?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вы кабельную трассу когда то видели? разве данное сооружение можно сравнить с трубами?

видела. И монтаж, и демонтаж, и переключения.Ключевые слова в моем посте - допуск по наряду.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Некорректное сравнеие. Цена ошибки - жизнь человека. Пусть на подготовку рабочего места уйдет времени больше, чем на собственно выполнени работы.... Любое железо ремонтируется, жизнь человека, увы, не вернуть.

 

ну дали допуск, и что? я вам дам косу из волос и попрошу демонтировать 1 3 и 5 волос причем покажу, справитесь без ошибки?

вы хоть раз наряд выдавали? Людей к работе допускали?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

из каментов на сайте: "

УрКам придётся серьёзно подвинуться на китайском рынке."

из тех же комментов:

своими же руками создаем себе серьезного конкурента, расположенного удобно к рынкам сбыта, да еще и установим туда самое лучшее в мире оборудование... где мозги у людей? хотите загубить Беларуськалий? это вам скоро удастся. вы думаете никто до сих пор не разрабатывал это месторождение потому что не хотел? никому не нужен лишний конкурент! а тут "по-братски" на тебе...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И хорошо, что миновало. Гораздо проще порой10 раз сделать самому, чем нести бремя ответственности за людей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как металлисты вырезают кабеля под напругой? :blink:

Режут по одному проводу. Да и напруга там не такая.В 6кв явно не лезут

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 6кв явно не лезут

В 90-е еще как лезли, сколько их со столбов поснимали... один деятель вообще додумался с садовым секатором залезть... пацан еще совсем, лет 16-17

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Самая частые жертвы электричества - сами электрики. :eq: За пару лет в профессии появляется чуйство всемогущества - этакий повелитель стихий. Из давних времен помнится типа байки, что электрик-высоковольтщик 6 разряда погиб, чиня дома пылесос под напругой. :ew: Что нам 220 вольт... Одной левой :ez:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

электрик-высоковольтщик 6 разряда погиб, чиня дома пылесос

я другую байку слышал:

- Петровича схоронили...

- что случилось?

- током убило

- как?! он автоэлектрик!

- аккумулятор с полки упал

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×
  • Создать...