GARRY6490 Опубликовано 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 1 час назад, Лерика" сказал: яъ не поняла, почему одни дома на Набережной с бойлером в подвале и у них "всегда жаришка", а у других ЦТП. Какую-то кашу-малашу намесила. На Набережной нет бойлеров в домах. Вся ГВ греется на ЦТП. М.б. от того же теплоносителя, который в отоплении. В это я не вникал. 1
GARRY6490 Опубликовано 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 48 минут назад, Лерика" сказал: нет, в том и дело, что подъезд не крайний, квартира не торцевая. говорит, что у соседей через стену проблемы такие же. в подвале? Так какая стена ? Уличная или внутренняя с живительной плесенью ? 30лП-36 вроде цельный дом. А вот Наб 25 - всякоразно секционноступенчатокривой. Може где-то холод-влажность проникают ? Плесень по сути только на этой основе образуется - отсыревание.
Техрук Опубликовано 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 Только что, GARRY6490 сказал: Какую-то кашу-малашу... Журналисты... они такие.
Лерика" Опубликовано 25 декабря, 2022 Автор Опубликовано 25 декабря, 2022 1 час назад, GARRY6490 сказал: Какую-то кашу-малашу намесила. На Набережной нет бойлеров в домах. Вся ГВ греется на ЦТП. М.б. от того же теплоносителя, который в отоплении. В это я не вникал. отпустим про второй дом, где бойлер, пофиг. промерзает стена второго подъезда, на Набережной. со стороны окна. даже я бы сказала промерзает до плесени место где сходится крыша и стена. что еще важное - в одной комнате (маленькой) -стоит жара, в большой - холодная батарея.
GARRY6490 Опубликовано 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 (изменено) 13 минут назад, Лерика" сказал: что еще важное - в одной комнате (маленькой) -стоит жара, в большой - холодная батарея. С этого и надо было начинать - осталось проверять работу именно этой петли. И раз батареи нагреваются после "шебуршания" - скорей всего в районе врезки обратки в лежак проблема. А слабое звено в этой точке - "крантик". Особенно если раньше батарея грела. Обычно на замену. Короче УКашку надо туда загонять. Если лежак обратки горячий, а стояк около потолка холодный - тут и копать. Изменено 25 декабря, 2022 пользователем GARRY6490 1
Лерика" Опубликовано 25 декабря, 2022 Автор Опубликовано 25 декабря, 2022 всем спасибо большое, у меня еще куча коммунальных страданий, и всегда пока докрутишь, в чем проблема, как партизаны на допросе. 2
Караванщик Али Опубликовано 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 Хороша жисть нонешний журналистов. Раньше как было? Материал для статьи ножками нужно было собирать. А нонеча: закинул лопату на форум - все ответы получил... Красота.
Лерика" Опубликовано 25 декабря, 2022 Автор Опубликовано 25 декабря, 2022 для статьи материала следователь и прокурор собирает. технические моменты разбирают с теми, кто в этом силён.
Караванщик Али Опубликовано 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 10 минут назад, Лерика" сказал: для статьи материала следователь и прокурор собирает А разве речь шла за статью УК? Впрочем, вам виднее, для какой статьи какой материал собирать..
Техрук Опубликовано 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 15 часов назад, Караванщик Али сказал: А разве речь шла за статью УК? Впрочем, вам виднее, для какой статьи какой материал собирать.. Дотрындишь, обвинят тебя ... в эмансипации!
Караванщик Али Опубликовано 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 54 минуты назад, Техрук сказал: обвинят тебя ... в эмансипации! Лишь бы не в абьюзерстве
Техрук Опубликовано 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 2 минуты назад, Караванщик Али сказал: Лишь бы не в абьюзерстве А вот за это надо особо отличится!
Б/К Опубликовано 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 20 часов назад, GARRY6490 сказал: С этого и надо было начинать - осталось проверять работу именно этой петли. И раз батареи нагреваются после "шебуршания" - скорей всего в районе врезки обратки в лежак проблема. А слабое звено в этой точке - "крантик". Особенно если раньше батарея грела. Обычно на замену. Короче УКашку надо туда загонять. Если лежак обратки горячий, а стояк около потолка холодный - тут и копать. Может там просто завоздушен стояк? Краник Маевского открыть и воздух спустить?
GARRY6490 Опубликовано 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 2 минуты назад, Б/К сказал: Может там просто завоздушен стояк? Краник Маевского открыть и воздух спустить? Пишет же, что перепускали систему вроде. Если батарея нагрелась и снова разгрелась через небольшое время - значит промблема в циркуляции 1
Лерика" Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Опубликовано 27 декабря, 2022 В 26.12.2022 в 12:35, Б/К сказал: Может там просто завоздушен стояк? Краник Маевского открыть и воздух спустить? они сливают воду, и в подвале и он сливает у себя осенью (верхний этаж), пару дней, норм, потом остывает. еще раз говорю, такие фокусы со сливом обратки постоянно мутят. люди вызывают тепловую комиссию - у них норма, им за день до этого обратку слили и ок. все настолько ушлые, стоят дома где в квартирах все углы в чёрных разводах, и все равно на входе + 30, дома + 18 средняя, по квиточку за тепло несколько тысяч, а греются аз счёт кастрюльки на газу. Березниковский адъ 2
Б/К Опубликовано 27 декабря, 2022 Опубликовано 27 декабря, 2022 (изменено) В 26.12.2022 в 12:39, GARRY6490 сказал: Пишет же, что перепускали систему вроде. Если батарея нагрелась и снова разгрелась через небольшое время - значит промблема в циркуляции Бывает еще при параллельной тупиковой системе отопления просто не хватает перепада давления в крайних стояках. Балансируется такая схема плохо. Циркуляция только в стояках у теплового пункта. Или лежаки зашлакованы-замыты. По-уму бы надо на диагональную-попутную схему переделать. Чтобы одинаковые расстояния циркуляции были по разным стоякам. И по стоякам - двухтрубную. Но для этого надо еще одну трубу - лежак бросать и стояки. Перерасход материалов. Изменено 27 декабря, 2022 пользователем Б/К
Лерика" Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Опубликовано 27 декабря, 2022 12 минут назад, Б/К сказал: Бывает еще при параллельной системе отопления просто не хватает перепада давления в крайних стояках. Циркуляция только в стояках в теплового пункта. Или лежаки зашлакованы-замыты. По-уму бы надо на диагональную схему переделать. Чтобы одинаковые расстояния циркуляции были по разным стоякам. Но для этого надо еще одну трубу - лежак бросать. Насос циркуляционный поставить. а кто заплатит? собственник заплатит. хорошо если дом в программу попал с ремонтом подвала, а если нет. подъезд второй, кстати.
Б/К Опубликовано 27 декабря, 2022 Опубликовано 27 декабря, 2022 3 минуты назад, Лерика" сказал: а кто заплатит? собственник заплатит. хорошо если дом в программу попал с ремонтом подвала, а если нет. Это частная собственность. Есть квалифицированный собственник, управляющая компания, совет дома, ТСЖ. Их задача. Иначе - зачем приватизировали?