Независимый специалист (бывший работник ТЭЦ-2) не знает о температурном графике ТЭЦ-2 на отопительный сезон 2020-2021гг. Утверждённый график 135/61 при-37 °С и 135/65 при -30 °С .
ТЭЦ-2 - это ПАО "Т Плюс", а АО БСК - это бывший цех теплосетей ТЭЦ-2.
Был же график 135/75. Перешли на новую схему теплоснабжения, а данных по режимам т/с не накопили, анализ не провели и выводы не сделали.
Если тепловой режим на отдельных участках сети не выдерживается, ломается и гидравлика. Компенсировать недогрев можно увеличенным расходом воды и это пытаются делать. Но трубы "не резиновые". Городская система в целом имеет (как и любой элемент) некую характеристику сопротивления S и пропустит воды ровно столько, "сколько пройдет". Ни больше и ни меньше. "Играть" работой насосов не очень получается. В результате обычно расход воды больше расчетного, но меньше требуемого. Давление в подающем трубопроводе падает. Увеличили расход в 2 раза - потери возросли в 4 раза, потребляемая мощность - в 8 раз. Во многих местах давление в обратке выше чем в подающей. Это "исправляется" установкой насосов на обратном трубопроводе ПНС . Такие насосные улучшают работу абонентов после себя, но "подпирают" предыдущих. Те тоже начинают принимать меры и хаос усиливается. Теоретически в норму можно все привести хотя бы элементарным шайбированием, а еще лучше средствами автоматизации. Но абонентов десятки тысяч, и если даже половину из них оснастить регуляторами, то эффекта не будет. Надо все 100%, а до этого никогда не доходит.
По поводу Тепловиков и УК (ТСЖ) по каждому дому испытания. Так расчёт суж. устройств вели другие. ООО ПСК ( АО БСК) вообще непонятная контора. Кстати насосные ПНС 1,2 у ПСК тоже в аренде, а владелец ТЭЦ-2.
Про соблюдение графика теплоснабжения нужна отдельная тема, Т2 всегда была ниже графика. Про подпитку (утечки) необходим анализ.
Кстати в темп. графике подписанты не указали дату визирования - отопительный сезон (сентябрь 2020г.) и причём тут мэр Светлаков, он в должности с 13ноября 2020г.