Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

🔔 25 октября — торжественное открытие Никольского собора на площади Первостроителей

В 9:30 начнётся молебен, за которым последует малое освящение собора — священный обряд, означающий посвящение храма Богу и делающий возможным совершение в нём литургической жизни.

Перед входом в храм планируется установка экрана, что позволит всем желающим полноценно участвовать в богослужении и стать частью общего молитвенного предстояния.

Отметим, что в воскресенье, 25 октября, храм будет открыт для прихожан до 18:00. Посетить храм и увидеть внутреннее убранство во всей архитектурной красоте можно будет свободно в течение дня.

https://vk.ru/wall-173907682_84627

QkKPdGJKWyEr4kPsjAJCHk2u7wbLkwzN9KD0vXzP

Опубликовано
19 минут назад, ЭлектроНик сказал:

А потом чё, деньги за вход брать будут?

За донаты и добровольно-принудительные пожертвования. 
Что там за отопление будет ? Своё или сетевое ?

  • Нравится 1
Опубликовано
8 минут назад, GARRY6490 сказал:

За донаты и добровольно-принудительные пожертвования. 

Т.е. послезавтра донаты принимать не будут ни под каким соусом? Отказываться будут?

Опубликовано
35 минут назад, ЭлектроНик сказал:

Т.е. послезавтра донаты принимать не будут ни под каким соусом? Отказываться будут?

 

189556582.jpg

Опубликовано
1 час назад, GARRY6490 сказал:

Что там за отопление будет ? Своё или сетевое ?

Проектирование и устройство отопления Никольского кафедрального собора в Березниках выполнялось по современным строительным нормам для культовых сооружений (в частности, согласно СП 31-103-99 и АВОК СТАНДАРТ-2-2004).


1. Температурно-влажностный режим

Главная задача системы — не просто обогреть людей, но и сохранить внутреннюю роспись, элементы иконостаса и строительные конструкции, избегая образования конденсата.
• В дежурном режиме (вне богослужений, когда в храме пусто) поддерживается температура не менее +12...+14 °C. Это экономит теплоноситель и предотвращает пересушивание воздуха.
• Во время богослужений автоматика выводит параметры в комфортный диапазон +16...+18 °C.
• Относительная влажность воздуха строго контролируется в пределах 40–55 %. При падении или росте влажности деревянный иконостас и роспись стен могут начать разрушаться.

2. Комбинированный тип отопления
Из-за огромной высоты здания (под купол уходит самый горячий воздух) классические радиаторы вдоль стен неэффективны. В соборе Березников реализована комбинированная схема:
  • Водяной теплый пол: Облицовка пола выполнена из натурального камня, стилизованного под узоры сильвинитовых пластов. Под этой плитой смонтирована трубная система напольного отопления. Она прогревает нижнюю (обслуживаемую) зону собора, где находятся прихожане, и исключает сквозняки по ногам. 
  • Радиаторное отопление: Настенные отопительные приборы (в цоколе и вспомогательных помещениях) создают тепловые завесы у оконных проемов и входных групп.
  • Интеграция с вентиляцией (воздушный догрев): В соборе работает мощная приточно-вытяжная вентиляция. В зимний период уличный воздух, проходя через калориферы приточных установок (запитанных от теплосети), подогревается и подается в центральный объем собора уже теплым. 
  • 3. Параметры теплоносителя и подключения
  • Источник: Березниковская ТЭЦ-2 (магистральный теплоноситель с графиком до 130–150 °C в пиковые морозы).
  • Индивидуальный тепловой пункт (ИТП): В цокольной части собора расположен собственный узел управления. Напрямую пускать кипяток из ТЭЦ в полы или радиаторы нельзя. В ИТП через теплообменники параметры сетевой воды понижаются до безопасных:
    • Для радиаторов и приточной вентиляции: до 70–80 °C.
    • Для контуров теплого пола: не более 40–45 °C (чтобы поверхность камня не нагревалась выше комфортных +26 °C). 